发表于 2019-9-14 02:44:13 |显示全部楼层
  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  等待的幸福快乐采纳数:获赞数:23712向TA提问展开全部链接方法:一、工作原理经典的电机星三角启动方式主要的保护是热继电器。若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格比两者便宜。使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。有的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动”。这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是开点,所以没法合闸。如型号为JD-6-300A的电机综合保护器。接线电路中,利用按钮的动作,错开了保护器电流检测的开闭点问题。在时间继电器的线两个辅助闭点,是为了在启动结束后,关断时间继电器(因为时间继电器继续通电没有意义)。 、JD-6型电机综合保护器的原理如图2所示。具有缺相、过载的反时限特性保护功能。
  电路主要由双时基IC芯片NE556与电压电流取样环节组成比较电路、多谐振荡电路、单稳态电路等。
  1.缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三极管U9~U11组成的与门,在电阻R4上获得门限电位。
  缺相时,只要其中一个三极管截止,在R4上形成低电位时,红色发光二极管亮,便表示缺相。同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元。
  NE556的OUT1输出端⑤脚是高电位,继电器K1断开,对外的保护点也断开,从而使接触器回路跳开,电机断电而受到缺相保护。
  不缺相时,在R4上形成高电位时,电容C6不能充电,NE556的OUT1输出端⑤脚变成低电位,K1吸合。对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件。
  2.正常运行电机启动后,在正常运行时,电流互感器的取样电位不会高于时基内部比较电位。多谐振荡电路也变成一个比较电路。NE556的OUT2输出端⑨脚变成高电位,绿色发光二极管常亮,表示运行正常。
  3.过载保护过载时,R4上的取样电位高于时基内部比较电位。随着过载量的加重或时间的增长,R4上的取样电位会相对增加。因而,多谐振荡电路频率也会随着增高。对应NE556的OUT2输出端⑨脚电位,高低交替变化(唯一不足的是:这种电机综合保护器的电流取样只有一相),一旦⑨脚电位变低,单稳态电路电容C6开始充电,按照变化的频率充电。当电动机过载电流倍数较大时,对应多谐振荡脉冲中,低电平所占时间相对较长,这时C6充电速度较快;相反,当过载电流倍数较小时,C6充电速度较慢。这使得电动机的过载保护具有反时限特性。达到整定的电流和时间后.
  单稳态翻转,NE556的OUT1输出端⑤脚变成高电位,继电器K1断开,即对外的保护点也断开。使接触器回路跳开,电机不能再运转而受到过载保护。
  电位器r1对过载保护电流进行整定,电位器r2可对过载保护的反时限特性进行调整。在启动时,电动机的启动电流比正常运行后的过载电流倍数大得多.很容易使单稳态翻转。按正常过载的整定。往往不能兼顾启动(这也是这种保护器的又一缺陷)。
  所以,调节好星三角启动方式的切换时间,限制启动电流,才能使电机综合保护器定性的使用好。
  过载时,NE556的OUT2输出端⑨脚电位不断地进行高低变化。使接在输出端的峰鸣器B1和黄色过载指示灯开始间歇鸣叫或闪光,可提示电动机过载。
  二、整定与调整电机综合保护器的使用必须有一个整定过程.以JD-6-300A电机综合保护器为例介绍如下。
  (2)在电机和控制线路均为正常的前提下。启动电动机,待其运转正常后,绿色指示灯亮。这时,将右边电流电位器反时针缓慢减小,直至过载黄色报警灯闪烁。然后,再稍微顺时针增加一点,在1分钟内黄色过流指示灯不闪烁一次的临界状态为止。
  图1 T1为1kVA单相调压器,12为500VA、380W36V工作灯变压器。导线在电机综合保护器内缠绕10圈.用钳形电流表卡在变压器T2的36V二次则内.缓慢增加电压.并观察钳形电流表读数。如对应电机为110kW,为250A左右。
  从220A到250A的变化中过载黄色指示灯由闪烁变为长亮,达到了过流保护。电机过流倍数整定在额定电流的1.25~1.5倍间,时间整定为反时限特性。即电流大时间就短些,但整个时间长度应大于启动时间。
  整个调试过程时间要短,因为变压器、调压器元件是处在安全短路状态的。使用电机综合保护器终归是有些麻烦。所以,有些人就喜欢用热继电。器这种熟悉的形式。作成图4的形式,虽然是热继电器的结构形式。但是“以小代大”的。克服了大热继电器必须使大线“断点”这一缺点。这种方式,是以电流互感器采样电流信号。来表征电机的启动和运行时的电流情况。与电机的大电线是非接触式的。
  再通过小热继电器来实现热过载保护功能。还是做到了减少大线的“断点”发热和故障多的问题。
  这种方式和电机综合保护器一样,也具备非接触式的特点,而且节能。这里顺带提一句,生产厂家能否把大热继电器改成这种形式呢?如生产厂家把它作成一体化,再把热继电器容量减小到0.1—1A,这样既方便又节能。因为,热继电器中的热双金属片在动作的过程中,具有反时限的功能。
  已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起想自由809来自百度知道认证团队2018-07-17
  1.按照说明书方法进行位置整定(1)将代表时间和电流的两个电位器顺时针旋到底。即时间值和电流值最大。
  展开全部缺相保护L1~L3.三个电流互感器取样,经三个三极管U9~U11组成的与门,在电阻R4上获得门限电位。缺相时,只要其中一个三极管截止,在R4上形成低电位时,红色发光二极管亮,便表示缺相。同时电容C6快速充电,NE556的左边555时基组成比较单元。NE556的OUT1输出端,脚是高电位,继电器K1断开,对外的保护点也断开,从而使接触器回路跳开,电机断电而受到缺相保护。不缺相时,在R4上形成高电位时,电容C6不能充电,NE556的OUT1输出端,脚变成低电位,K1吸合。对外的保护点是闭点,电机具备启动的条件。
  设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。
  展开全部电动机综合保护器的说明书就有接线图,没有的话也是好接的。更多追问追答追问我没有说明书,求解,追答接触器你会接吗?追问会的已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起陈坚道2014-02-03
  3、4是常开触点,1、2(线圈)分别接电源的A、C相(启动时),KM线圈两端分别接C、A(经3、4)相;若保护器动作,则3、4断开,KM线圈回路断路而失电复位。
  该保护器只有一付触点,即3、4是常闭,上述只是复制你的文字却忘记了修改而已。
  在电机过载(大于保护器预置电流)或电机断相(其中一相或多相无电流)运行时,常闭触电3、4会短暂断开(图中电路),接触器因此失电复位,3、4会恢复原(闭合)状态。