  1.温度:是表征物体冷热程度的物理量,温度只能通过(物体随温度变化的某些特性)来间接测
  2.温标;是用来量度物体温度数值的标尺,它规定了(温度的读数起点即零点)和(测量的基本
  3.目前国际上用的较多的温标有(华氏温标)(摄氏温标)(热力学温标)和(国际实用温标).
  6.(沸点)是气液两项之间的平衡温度;(凝固点)**液两项之间的平衡温度;(三相点)**.液
  2.非接触测温仪表包括(辐射式)和(红外线);接触式测温仪表包括(膨胀式)(压力式)(热电偶)(热电阻)
  1.热电偶的测温原理:将两种不同材料的导体或半导体A或B焊接起来,构成一个闭合回路
  当导体A和B的两个接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象为热点效应,热电偶就是根据这一效应来工作的.
  5.非标准热电偶有高温热电偶;低温热电偶;非金属热电偶.详情见手册170页
  7.热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能)所决定;热电势的大小与(组成热电偶材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(长短)和(粗细)无关.
  8.热电偶按结构形式分(普通热电偶)(铠装热电偶)(表面热电偶)(薄膜热电偶)(快速消耗型热电偶)五种
  9.铠装热电偶是把((热偶丝)(绝缘材料)和金属套管三者加工在一起的坚实缆状组合体.
  10.铠装热电偶按支数分有(单支双芯)和(双支四芯)其测量端有(露端型)(接壳型)和(绝缘型)
  三种结构形式.铠装热电偶可做的很细,国产最细为(1mm),最短为50mm,最长为(1500mm)
  (4)机械强度高,可耐强烈的震荡和冲击,常用于各种高压装置1151DP5J
  答:检查热电偶的分度号和长度与设计是否一致;检查插入深度是否正确,标记热电偶的正负,加垫片密封牢固,补偿导线的正负与热电偶的正负一致.
  答:仪表指示零点或仪表上线.热电偶测温中,仪表示值偏低,热电偶可能由哪种原因造成?
  答:热电极短路;补偿导线短路;热电极腐蚀变质;补偿导线与热电偶极性接反;热电偶插入深度不够;热电偶的接线.补偿导线分为(延伸型X)和(补偿性C)两种.S型为(红绿),K型为(红蓝或红黑),E型为(红棕或红黄)
  17.热电偶温度补偿方法有(仪表机械零点调整法)(冷端温度校正法)(冰浴法)(桥路补偿法)四种.
  19.在分度号S.K.E三种热电偶中,适用于氧化和中性气氛中测温的是(S和K)型热电偶;允许误差最小,测量精度最高的是(S)型热电偶;热电势最大,灵敏度最高的是(E)型热电偶,价格最便宜的是(E)型热电偶;价格最贵的是(S)型热电偶.
  热电偶E(200℃,100 ℃)等于E(100 ℃,0 ℃)答:错,因为热电偶的热点特性是非线.当补偿导线类型和极性混淆不清时如何判断?答:将补偿导线一端相连,侵于沸水中,另一端接于按一定热电偶分度号刻度的显示表上,观察指示值变化,若仪表指针反转,则说明极性接反,调换接线,指针应正转至一定位置,若仪表指示在100 ℃附近,则说明该补偿导线与该显示仪表配用热偶相符合,若指示值比100 ℃高或低得多,则说明补偿导线与此显示仪表部配套.
  2.热电阻与显示仪表或卡件连接时,用三线制.每根导线,否则要进行修正.
  4.在热电阻温度计中,R0和R100分别代表(0 ℃)和(100 ℃)时的电阻值
  6.热电阻计算公式:Rt-R0/R100-R0=t-t0/100-07.热电阻按结构分为(普通热电阻)(铠装热电阻)(端面热电阻)(隔爆型热电阻)四种8.热电阻测温系统组成热电阻)(连接导线.热电阻安装时注意事项是什么?
  (3)A线接一端,B.C线接另一端,接线.热电阻常见故障有如下一些,试分析原因(1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳;(2)显示仪表显示无穷大;(3)显示仪表指示负值;(4)阻值与温度关系有变化答:上述故障的可能原因如下1)保护套管内有金属屑,灰尘;接线柱积灰;热电阻短路(2)热电阻断路;引出线)显示仪表与热电阻接线有错;热电阻短路.(4)电阻丝受腐蚀变质.
  1.工业玻璃水银温度计的的型号是(WNG);工业玻璃液体温度计的型号是(WNY);双金属温度计的型号是(WSS);气体压力式温度计的型号是(WTQ);蒸汽压力式温度计的型号为(WTZ).
  2.在玻璃液体温度计,压力式温度计和双金属温度计中,耐震最好的是(双金属)温度计;精度最高的是(玻璃液体)温度计;可以远距离传输的是(压力式)温度计
  第二节压力检测与仪表一.概述.1.压力测量分为(绝对压力)(表压力)(负压力或线.绝对压力.表压力.大气压力.真空度之间的关系是什么?答:表压力=绝对压力-大气压力;当绝对压力小于大气压力时,表压力为负值为真空度或负压.即Pb(Pz)=Pj-Pq二.压力测量(现场显示).
  1.按压力测量原理分为(液柱式)(弹性式)(电阻式)(电容式)(电感式)和(振频式)等
  4.常用的弹性式压力表有(膜片)式.(膜盒)式和(弹簧管)式;以(弹簧管)式压力表应用最广泛
  5.在压力表型号表示中第一个字母Y表示(压力),Z表示(真空),YZ表示(真空压力表),其后数字表示(外壳直径),故型号YZ-100指的是(外壳直径为100mm的线.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)和(有机化合物垫片);测量乙炔压力时不得使用(铜垫片)
  答:测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管.由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表
  答:应先关闭排污阀,然后缓慢打开根部阀,以免造成仪表受冲击而损坏,根部阀全开后要倒回半圈,方便下回维修.
  答:首先要根据被测压力的大小.性质来确定仪表的量程;其次是根据允许的最大误差来确定仪表的精度,最后根据工艺要求.介质性质及环境来确定仪表的种类和型号.
  答:当压力表用于测量蒸汽及腐蚀有毒介质时,在弹簧管及连接处渗漏时,小圆孔起泄压作用,以免损坏正面玻璃而伤人.
  1.对于爆炸危险场所,常选用气动差压变送器.防爆型电动II型或III型压力变送器;
  在大气腐蚀场所及强腐蚀性等介质测量中,还可选用1151系列或820系列压力变送器
  (我厂一般使用EJA智能变送器)2.操作仪表三阀组时应注意什么?怎样正确操作?答(1)不能使导压管内的冷凝水或隔离液流走
  关三阀组:关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀.3.有人在校验1151AP绝压变送器时,发现只要通上电源仪表就有12mA输出,这种现象正常吗?(仪表的测量范围为50150KPa绝压,大气压力为100KPa)答:正常20-4/150-50=I-4/100-50
  I=12mA4.压力开关是一种简单的(压力控制装置),当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(警报或控制)信号5.压力开关的工作原理是:当被测压力达到额定值时,弹性元件的自由端(产生位移),直接或经过推动后推动(开关元件)改变(开关元件)的通断状态,达到控制被测压力的目的.6开关元件有(水银开关)(磁性开关)(微动开关);开关形式有(常开式)和(常闭式);调节方式有(两位式)和(三位式)7压力变送器的调校分为哪几部分?答:分零点调整,量程调整,阻尼调整,线.仪表引压管的长度有无规定,以多长为好?答:为了保证仪表的测量精度,减少滞后,管路应尽量短;对于高温高压蒸汽,为了使冷凝液充分冷凝,要求测量管线有一定长度;对于脉动较大介质,也要求测量管线有一定长度,以使波动平稳.但最长不大于50米.9.下图为工艺管道截面图,请在图上标出液体.气体或蒸汽的引压口位置,并说明原因
  质进入测量管路或仪表内10压力变送器的测量范围为0-100KPa,现零点迁移100%,则仪表的测量范围变为多少?仪表的量程是多少?输入多少压力时,仪表的输出为4.12.20mA?解(1)仪表的测量范围变为100KPa--200KPa.(2)仪表的量程为100KPa.(3)输入压力为100.150.200KPa时,输出为4.12.20mA.11.EJA智能变送器的零点调校方法有哪两种?
  ZEROADJ”显示”ENABLE”b.用一字螺刀调节调零螺钉,顺时针使输出增大,逆时针使输出减小
  (2)使用BT200进行调零,参数项”J10ZEROADJ”,按ENTER键两次;调零后不要立即断电,如调零后30秒内断电,零点将恢复原值
  12. EJA智能变送器可通讯范围的负载电阻为多少?答:250600之间.13.检测在线使用的压力变送器的输出电流,能否将万用表的表笔直接并联在变送器的两根接线上?为什么?答:不能;因为万用表电流档内阻很小,直接并联在变送器的两根接线相当与整个回路短路,正确的方法是将万用表串联在仪表回路中.14.压力变送器在取压过程中,引起误差的原因? ( 泄漏,摩擦损失,液体管路集积气体, 气体管路中集积液体
  (3)体积流量用Q表示,质量流量用M表示,关系为Q=M/或M=Q2.常用的流量单位,体积流量(m3/h).(l/h),质量流量为(kg/h).(t/h);标准状态下,气体的体积流量为(Nm3/h)3.常用的流量仪表可分为(速度式流量计)和(容积式流量计)两大类.4.速度式流量计有差压式流量计,变面积式流量计,电磁流量计,漩涡流量计,激光流量计等;
  容积式流量计有椭圆齿轮流量计,活塞流量计等5.流量测量仪表刻度范围如何选择?答:对于线性刻度:最大流量不超过满量程的90%;正常流量为满量程的50%--70%;最小流量
  不低于满量程的10%.对于方根刻度:最大流量不超过满量程的95%;正常流量为满量程的70%--80%;最小流量
  不低于满量程的30%.二.差压式流量计1.差压式流量计是用(节流装置)和(差压变送器)配套来测量流体的流量.2.应用最多的节流装置有(孔板)(喷嘴)(文丘利管)(文丘利喷嘴)四种3.孔板的取压方式有(角接取压)(法兰取压)(径距取压)(理论取压)和(管接取压)五种,常用的有(角接取压)(法兰取压)两种.4.喷嘴的取压方式有(角接取压)(径距取压)两种.5.孔板对于前后直管段有何要求?答:孔板要求前后有足够的直管段,孔板前最小在10D(D为管道内径)以上,孔板后要求大于或等于5D.6.简述孔板检查的基本内容答:孔板开孔上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形下游侧出口边缘应无毛刺,划痕和可见损伤.
  7.用差压变送器测量管道内的流体流量,当流量为零时,差压变送器因零位的偏差指示2%,则流量的指示误差为多少?
  答:因为流量与差压的平方根成正比,所以差压为2%,流量为2%=14.14%;所以当流量很小时,由于差压表的误差而引起流量指示误差很大.故一般规定流量表应用在其刻度的30%以上.
  8下列仪表的测量范围均为05t/h,当流量为3.5t/h时,他们的输出各为多少?
  因此大约使用41天后应把计数复位后再使用.10.在管道上安装孔板时,如果将孔板方向装反了,会造成((2)
  (1)差压计倒指示(2)差压计指示变小(3)差压计指示变大(4)对差压计指示无影响
  11.测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?答:宜设置在低于取源部件的地方.12.测量蒸汽流量的差压变送器初次启动的操作步骤?答1)检查各个阀门.导压管.活接头等是否连接牢固.(2)检查二次阀和排污阀应关闭,平衡阀应关闭
  (3)稍开一次阀,然后检查阀门.导压管.活接头等如果不漏就把一次阀全开.
  (7)启动差压变送器按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.
  此时仪表已启动完毕.13.有一流量变送器输出过大,若是引压管故障有几种情况?答:有泄漏或堵塞情况;取压阀门未完全打开,气体管路内有液体或液体管路内有气体;引压管内液体密度发生变化,变送器法兰内有沉淀物.14.有一流量变送器输出过低或无输出,若是引压管故障有几种情况?
  答:正负取压管接错;正压管泄漏或堵塞或正负引压管全部堵塞;取压阀门未打开;旁路阀门打开;法兰内有沉淀物;引压管内液体密度发生变化.三.转子流量计1.转子流量计的浮子材料是(铜)(铝)(不锈钢)和(塑料)等,在使用中可根据流体的(物理)性质加以选用.
  2.转子流量计必须垂直安装,对上游侧的直管段要求不严,压力损失大,并且随流量的大小而变化.
  3.转子流量计中转子上下的压差由(转子的重量)决定;流体流动方向(自下而上).
  5.转子流量计的流量标尺上的刻度值,对于测量液体的是代表(20℃水)的流量值,对于气体的是代表(20℃1.013*105Pa空气)的流量值.
  四.电磁流量计1.电磁流量计是利用(电磁感应原理)制成的流量测量仪表,用涂层或衬里来解决腐蚀性介质的测量.2.电磁流量计输出电流不受液体的物理性质(温度)(压力)(粘度)和(流动状态)的影响.
  4.电磁流量计的输出电流与介质流量有线.电磁流量计适合测量腐蚀,导电或带固体微粒介质流量
  1.流体流量和靶上所受的力的开方成正比关系,因此,未加开方器时显示记录仪上的流量刻度是非线性的
  (对)2.靶式流量计垂直安装于管道上时,流体应自下而上(对)8.双法兰变送器在出厂时是怎样校验的?在使用时应注意什么?答:正负压法兰是放在同一高度上进行的,而在测量液位时,负法兰在上,正法兰在下,这样在变送器上等于预加了一个反向压力差,即使得零位发生了负迁移9.用浮筒液位计测量容器内的液态氢液位.已知液位计的测量范围为800mm,液态氢的重度为0.5g/cm3,若该液位计使用在0℃以下的环境,水可能冻结,则用何种介质换算校验?
  020(4)370011.选择,下列四种场合的液面测量应选用A.内浮筒液面计
  B.外浮筒液面计(1)开口贮槽,敞口贮液池的液面测量.(A)(2)操作温度下不结晶,不粘稠,的得在环境温度下可能结晶或粘稠.
  (B)五.核辐射式物位计1.应用最广泛的工业核仪表是(料位计)(密度计)(重度计)(核子秤)2.用于工业核仪表的射线多为()()()射线,也有用()射线.常用的物位检测放射源是((60CO)钴-60)和((137Cs)铯-137)4.放射性的一个主要参数是(半衰期),它是(放射性强度衰减一半)所经历的时间.5.各种射线都具有不同的能量,同种射线的(能量)越高,(穿透)能力越强6.选择1)下列材料对射线的屏蔽作用最强的是(B)
  A.铁B.铅C.混凝土D.铝(2)下列那种射线的波长最短,射线强度最长.(C)
  A. 射线B. 射线C. 射线D. 射线. 射线 料位计有什么特点?实用范围如何?答(1)非接触;抗干扰或不受被测介质温度压力粘度影响;稳定性好;维护方便;(2)适用于高温.高压.高粘度.强腐蚀.剧毒.深冷物料的测量8. 射线料位计由(放射源)(探测器)(信号转换器)(显示.记录.联锁.报警均可)组成
  分析仪表一.概述.1.分析仪表由(采样.预处理和进样系统)(分析器)(显示及数据处理系统)和(电源)四部分组成.2.过程分析仪表按工作原理分为(磁导式分析器)(热导式分析器)(红外线分析器)(工业色谱仪)),(水质浊度计及密度式酸度计)等3.分析仪表的基本的和主要的性能指标是(精度),(灵敏度)和(响应时间)二.红外线.所谓红外线是一种比可见光波长较长而又比微波波长较短的(电磁波),其波长约为(0.76m)到(420m)范围内,波长小于(2.5m)称近红外线m)为中红外线m)的称远红外线.红外线气体分析器通常使用红外线.红外线分析器只能对多组分气体中的某一组分进行分析.另外,红外线不能分析(惰性)气体,和(双原子)气体3.对红外分析器光源有何要求?答1)辐射特性稳定;(2)辐射后成平行光线)辐射能足够大,且比较集中在待分析组分特征吸收波段附近.4.选择:在红外线分析器中,如检测室漏气将会引起(D)
  答:在近红外线区域,水有连续的特征吸收波谱,若零气中含有水分,将造成仪器零位的负偏,标定后仪器示值必然比实际值偏低,引起负偏差.
  1.酸度计就是用来测量溶液中(H+)浓度的仪器,它的单位用(pH)表示,其定义是(-lg[H+])
  2.自动清洗pH计电极的方法有(超声波清洗),(机械刷清洗),(溶液喷射清洗),(空气喷射清洗).四.电导式分析器1.电导式分析器是利用电导分析法制成的仪器.其传感器为(电导池),分析气体用的电导式分析器,在电导池内盛有适当的(吸收液体),测量该液体吸收被测组分气体前后的(电导率)的变化.分析液体用的电导式分析器,在电导池内盛的是(液体试样).仪器的电测量部分为
  (电导电桥).为避免电极表面的(极化)效应,多采用交流电源2.热导式气体分析器的参比室中一般充入什么气体?答:热导式H2分析器,参比室充入该表下限浓度的气体.SO2分析器,则密封洁净的空气分析器则参比室内通入空气.五.可燃性气体检测报警器1.工业用可燃性气体检测报警器是用于检测(泄漏到大气中的一种或多种混合的)可燃性气体.它一般可用于检测(如氢.烷类.苯类.烯类.酮类.胺类.醇类)气体和这类物品的蒸汽,当这类气体浓度达到设定值的上限时,发出(报警)信号,从而可以使人及时采取相应措施,以防止(火灾)和(爆炸)事故的发生.2.可燃性气体检测器有(采样器)(检测器)(报警显示)(指示仪)和(电源部分)
  答:工业可燃性气体检测报警器能否正确检测,与安装位置的选择是否正确有极密切的关系.总的要求应该保证可燃性气体能充分与检测器接触.
  (4)如果检测器找不到理想的安装位置,可以利用收集罩等将气体集中后引向检测器.(5)检测器的设置数量:烟气传感器,80m2内设一个;本文引用地址: