发表于 2019-9-14 01:09:24 |显示全部楼层
  波纹管直径800mm,九束钢绞线m左右,堵塞位置在中间。如何处理现在很棘手,求高人回答,最好是有过类似问题处理经验的。
  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  知道合伙人教育行家采纳数:12869获赞数:134426就读于华中科技大学文华学院土木工程道路与桥梁专业,本科学位。现就职于上海城西城建勘测设计院。向TA提问展开全部处理方案如下:
  1、穿钢绞线:将钢绞线按设计数量从预留孔道穿入,当钢绞线穿入一定深度时遇阻,无法穿越,用钢尺测量准确位置后用风镐在梁板顶面破孔,将管道堵塞物清除,然后继续穿越钢绞线,待钢绞线按设计数量布设完毕,开始张拉、补孔、压浆。
  2、扩孔破槽:沿张拉孔波纹管埋置方向一侧用风镐将混凝土破除,至埋置波纹管露出时停止,用钢钎将波纹管壁凿开,达到扩孔的目的。扩孔时注意不要将波纹管上的钢筋凿断,如凿断需重新焊接钢筋。
  3、 穿钢绞线:将钢绞线、 预应力张拉:按设计要求进行钢绞线、混凝土补槽:用钢带将波纹管壁护住,浇筑50号混凝土将所破孔槽补起。在混凝土浇筑初凝后,前后拉动钢绞线、压浆:待补槽混凝土强度达到后,压入高标号水泥浆。
  7、 负弯矩补强:在连续端现浇段及现浇段所连接的两片梁端1m范围内布设Ф12钢筋网片,网片规格10mm*10mm。
  波纹管堵塞堵管是指在混凝土浇筑后波纹管出现堵塞的现象发生了堵管会导致后期预应力钢绞线穿束无法通过或张拉预应力时钢绞线实际伸长值与设计计算值相差很大,给施工带来不必要的麻烦,即影响了工期,又耗费了人力。引起堵管的原因分析:首先,施工单位在施工过程中没有严格按照施工规范安装波纹管,出现波纹管定位不精确引起的弯折扭曲、套管接头松动,或者是在混凝土浇筑施工中,振捣人员在振摘混凝土时操作失误,造成波纹管局部的破裂,直接导致混凝土水泥浆渗漏到波纹管中造成堵管。其次,波纹管自身的质量缺陷引起偏浆堵管。
  本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起lanpade20082010-06-29
  展开全部遇到波纹管堵管问题,首先根据预应力筋曲线坐标,标注漏浆孔道堵塞的位置,在避开梁的主筋位置,采用冲击钻缓慢进行开孔,清除波纹管中的水泥浆块,使钢绞线能顺利穿过波纹管并能够自由伸缩;然后待张拉完毕后用高一等级微膨胀混凝土封堵孔洞。如果堵管处离张拉端比较远,一般大可不必担心安全问题。本回答被提问者采纳已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起huangyulin10182010-06-28