是这样的消防单位买来的管子是执行的GBT 13793的标准也是镀锌钢管。但是规范上要求低压流体管道要执

[复制链接]

3万

主题

0

好友

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

发表于 2019-9-14 00:14:22 |显示全部楼层
  是这样的,消防单位买来的管子是执行的GBT 13793的标准,也是镀锌钢管。但是规范上要求低压流体管道要执
  是这样的,消防单位买来的管子是执行的GBT 13793的标准,也是镀锌钢管。但是规范上要求低压流体管道要执
  是这样的,消防单位买来的管子是执行的GB/T13793的标准,也是镀锌钢管。但是规范上要求低压流体管道要执行GBT3091的标准,我的疑问是执行GB/T13793-2008标准的镀锌钢管能不能用于消防...
  是这样的,消防单位买来的管子是执行的GB/T 13793的标准,也是镀锌钢管。但是规范上要求低压流体管道要执行GBT3091的标准,我的疑问是 执行GB/T 13793-2008标准的镀锌钢管能不能用于消防喷淋系统?
  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
  413793-2008是针对近年来,高层商业消火栓管在设计时,提到用无缝管,有专家就说环焊管既然可以替代无缝管,就更可以替代直缝焊接管了。
  5结论:超过2M的高压管,还是用无缝管好,中低压管,还是GB/T 13793的直缝管!
  目前为止,市场上流通的镀锌钢管,还没有环焊的管子,定做的都是替代无缝管的!喷淋系统工作压力基本上就在0.6M以下,普通镀锌管都已经远超过使用条件了,不可能要求使用环焊管,已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
  展开全部这个没问题,但是要看看你的喷淋是多少的公斤压力???一般的焊管就是30公斤左右,压力太大那就需要热镀锌的无缝钢管了-------------已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起
  展开全部看看 GB/T 13793-92 对 08 有的说法 比如是不是废止 好追问我的疑问是 执行GBT 13793-2008标准的镀锌钢管能不能用于消防喷淋系统?追答按照规范执行 对的